大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-26 10:54:05 楼主

最近有位客户使用了我们ModbusTCPModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:

 

一、所用硬件设备:

1.ABB品牌变频器型号ACS510

2.ModbusTCPModbusRTU模块

3.西门子200SMART PLC

 

二、硬件连接图示如下:

图片1.png

三、参数设置如下:

 

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600n8,1;站号地址1

 

2.ModbusTCPModbusRTU模块设置的相关参数:

(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

QQ截图20190626150408.jpg

2Modbus RTU侧从站设置

图片4.png

3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123

图片5.png

4。 西门子200 SMART PLC程序如下:

注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

图片6.png

可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现smart PLC与变频器的通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……

用该种方式也可实现S7-1200/1500PLC与变频器的通讯

使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 亿乐棋牌举报

hellokity 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-26 13:19:33 1楼
 

谢谢楼主分享,这样做是方便了很多,而且相比之下,以太网的通讯方式要好一些,手动点赞

  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-28 11:51:06 2楼
 


回复内容:

对: hellokity 谢谢楼主分享,这样做是方便了很多,而且相比之下,以太网。。。 内容的回复!

-------------------------

是滴,用以太网的方式就不会有很大的干扰,所以还是建议客户选择以太网的通讯个方式

  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-28 16:19:57 3楼
 

手动置顶顶顶

  回复 引用 举报
zeke-zs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-28 15:21:51 4楼
 

直接选66个从站  但实际只有8台变频器  可以不


  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-29 09:17:35 5楼
 


回复内容:

对: zeke-zs 直接选66个从站  但实际只有8台变频器  可以不 内容的回复!

-------------------------

可以的,8个就只能选择66个这种方式的了

  回复 引用 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-06 16:15:23 6楼
 

 谢谢楼主分享,这样做是方便了很多。

-------------------------


  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-09 08:46:49 7楼
 


回复内容:

对: 问学_23  谢谢楼主分享,这样做是方便了很多。---------... 内容的回复!

-------------------------

是的,用以太网方式通讯是最方便的

  回复 引用 举报
糖炒栗子君 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-09 10:22:48 8楼
 

手动置顶顶顶

  回复 引用 举报
nihao12315 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 13:31:45 9楼
 

谢谢楼主分享,这样做是方便了很多,而且相比之下,以太网的通讯方式要好一些,手动点赞

  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 15:59:02 10楼
 

是的,通讯效果要好的多,而且确实方便

  回复 引用 举报
Mr李先生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-24 13:36:27 11楼
 

谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享

  回复 引用 举报
亿乐棋牌eagleking68 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-29 09:08:13 12楼
 

那个Ladder master s软件是干什么的,求解释。在这里是对谁的编程,必须的吗?

  回复 引用 举报
大连德嘉工控 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-29 09:29:32 13楼
 


回复内容:

对: eagleking68 那个Ladder master s软件是干什么的,求解... 内容的回复!

-------------------------

那个是给变频器编程的一个软件,能修改里面的一些参数

  回复 引用 举报
eagleking68 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-29 10:23:47 14楼
 

谢谢啊,这个软件我网上搜说是国产的。真的没用过,长见识了。比西门子的在这方面要强大啊,西门子的仅仅是通过参数设置实现见简单的编程。

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-29 14:18:55 15楼
 

很实用的案例,值得参考学习

  回复 引用 举报